冷水機,在行業中分為風冷式冷水機和水式冷水機兩種,冷水機在溫度控制上分為低溫冷水機和常溫冷水機,常溫溫度一般控制在0度-35度范圍內。低溫機溫度控制一般在0度-零下100度左右范圍。

制冷行業為什么選毛細管作為冷水機的節流裝置?
冷水機充注的制冷劑通過毛細管,其節流過程是沿毛細管總長的方向流動過程完成的,同時會產生較大的壓力降。而毛細管通過的制冷劑量及壓降,則主要取決于它的內徑、長度和進出口壓力差。毛細管結構簡單,但制冷劑在和內的節流過程卻是非常復雜的,毛細管的內徑、長度可計算或查有關的圖表確定,但往往有較大的誤差。目前各制造廠家常用試驗法或參照同類產品選擇毛細的直徑和長短。
因為使用的?xì)管不能調節供液量,所以它僅適用于負荷變化不大的冷水機。另外,用毛細管的制冷裝置,其運行性能對制冷劑的充注量十分敏感,對制冷系統效率影響較大。在制冷壓縮機停機后,冷凝器與蒸發器的高、低壓的壓力隨毛細管的節流達到平衡,從而減輕再次走動電機時的負荷。