常見問答

怎么判斷冷水機組冷凍水流量?
發布時間:2021-10-11瀏覽次數:67

該怎么判斷冷水機組冷凍水流量?又該從哪些方面來考慮冷凍機的水流量呢?

冷水機的回水溫度和出水溫度的檢測應該在機組的正常狀態下進行,在開機30分鐘后通過機組的控制系統的參數查閱系統或機組冷凍水系統進出水溫度計,可讀出機組運行時的進水溫度、出水溫度,其差值需確保在4-6度左右,如果進出水溫差過大,則表示水系統流經板式器的水流量偏小,從而有可能導致機組不能正常運行或損壞。

工業冷水機

機組進出水管的水壓力檢測,通過對回水壓力和出水壓力值的檢測,再在機組的隨機說明書里查該冷水機在該進出水壓差下的水流量是多少,通過查閱說明書里該機組的水流量對應表或圖,從而判斷水系統是否正常;并通過這個差值來判斷是哪一段水管道的阻力值偏大,并作出相應整改方案和行動。

壓縮機銅管吸氣溫度檢測需只在制冷運作時進行,如果在制冷冷水機開機運行30分鐘后檢測到壓縮機的吸氣溫度低于0度,則說明水側換熱器中水流量不夠導致蒸發溫度和蒸發壓力下跌,并導致氟里昂在蒸發器流向壓縮機的吸氣管道中還在蒸發吸熱,才會導致壓縮機吸氣溫度低于0度;另外還需排除水溫設定點過低而導致的蒸發壓力和蒸發溫度的下跌;而非標低水溫機組只要保證壓縮機有6~8℃的吸氣過熱度即可認為正常。所以在正常水流量下,壓縮機的吸氣溫度一般均會大于0℃,低于此值需排除水系統問題。

電流需在水泵運行時檢測,通過檢測冷水機水泵運行電流,與額定電流比較,從而判斷出實際的水流量比水泵額定水流量是大還是小,與前面幾項參數一起綜合判斷,才能得出一個確切的水系統檢測分析判斷報告。