青草视频在线观看视频-五月婷婷六月综合-国产在线色-欧美高清精品-国产一区av在线-国产成人综合精品-91插视频-欧美在线日韩在线-国产欧美国产精品第一区-国产视频一区在线观看-欧美国产精品一区-91av色-亚洲少妇激情-久久艹国产-www.999精品-天堂在线中文-国产一区,二区

您好!歡迎光臨南京星德機械有限公司
{sdcms[webname]}
聯系我們
南京星德機械有限公司
聯系人:?洪經理
電話:?18944066211
地址:?江蘇省南京市江寧濱江開發區寶象路8號
當前位置:首頁 > 新聞中心 > 常見問答

常見問答

螺桿式冷水機運行前的注意事項您了解嗎?
發布時間:2021-02-23瀏覽次數:162

螺桿式冷水機在使用運轉之前需要注意哪些事項呢?相信很多小伙伴都不是很清楚,怎樣操作才是規范安全的呢?今天我們就和大家分享一下螺桿式冷水機運轉前的注意事項,希望對大家以后操作螺桿式冷水機的時候有所幫助!

螺桿式冷水機

一、壓縮機及制冷劑管路系統的檢查
1、檢查壓縮機內油位是否正常,正常的壓縮機油位一般在視鏡的中部位置。
2、檢查高、低壓力值,壓力繼電器高、低壓設定值是否正常(高壓設定值為1.8MPa,低壓設定值為0.2MPa,用戶不得擅自更改)。
3、檢查壓縮機容調電磁閥線圈是否鎖緊,容調毛細管有無破損。
4、制冷系統中的全部制冷劑閥(冷凝器出口處角閥,壓縮機吸、排氣截止閥)都處于開啟狀態,使制冷劑系統暢通。
5、檢查壓縮機潤滑油是否預熱8小時以上。試運轉前至少將設備通電加溫8小時,以防止啟動時冷凍油發生起泡現象。若環境溫度較低時,油加熱時間需相對加長。在低溫狀態時啟動,因潤滑油粘度大,會有啟動不易與壓縮機加卸載不良等狀況。一般潤滑油溫度**低需達到23℃以上才可運轉。
二、風冷螺桿式冷水機電源及電控儀表系統的檢查
1、開機前應檢查配電容量與機組功率是否相符,所選用電纜線徑是否能夠承受主機**大工作電流。
2、檢查電制是否與本機組相符,本機組電制:三相五線制(三根相線,一根零線,一根地線,380V±10%)。
3、檢查壓縮機的供電線路是否接緊接好,如有松動,重新擰緊,壓縮機接線處用擰矩為500kg/cm。由于主機經過長途運輸以及吊裝等因素影響,螺絲有可能產生松動。否則可能會導致主機控制柜內電器元件(比如:空氣開關、交流接觸器等)以及壓縮機的損壞。
4、用萬用表對所有的電氣線路仔細檢查,檢查接線是否正確安裝到位;用兆歐測量,確信無外殼短路;檢查接地線是否正確安裝到位,對地絕緣電阻大于2MΩ;檢查電源線是否合乎容量要求。

螺桿冷水機

三、螺桿式冷水機水系統的檢查
1、檢查冷卻水和冷凍水管路是否沖刷干凈,冷卻塔、水池等與外界相通的部位是否有雜物,應確保管內無雜質和異物。
2、檢查水側的壓力表和溫度計的連接是否正確,壓力表應與水管成90°垂直安裝,溫度計的安裝應保證其感溫探頭直接插入水管路中。
3、檢查冷凍/冷卻出水側流量開關是否正確安裝,確認流量開關與控制柜已正確接線。
4、點動冷凍水和冷卻水水泵,檢查水泵轉向。正確的水泵轉向應為順時針方向,否則請重新檢測水泵接線。
5、開啟冷凍水和冷卻水水泵,使水流開始循環。檢查水管管道是否泄露,有無明顯漏水和滴水現象。
6、螺桿式冷水機試運行冷凍水和冷卻水水泵。觀察水壓是否穩定。觀察水泵進出口壓力表,水壓穩定時壓力表讀數及進出口壓力差值變化微小。觀察水泵運行電流是否在其額定運行電流范圍內,如果與額定值相差過大請檢查系統是否阻力過大,請排除系統故障直至實際運行電流滿足要求。
7、檢查冷卻塔/膨脹水箱補水裝置是否暢通,冷水機水系統中的自動排氣閥是否能自動排氣。如果是手動排氣閥,打開冷凍水管路和冷卻水管路的排氣閥,排盡管內氣體。
8、調整水流量并檢查通過蒸發器、冷凝器的水壓降是否滿足機組正常運轉的要求。即機組冷凍水進出口壓力、冷卻水進出口壓力至少應保證在0.2MPa以上。
9、檢查確保冷卻塔風機等其他設備運行正常,無異常噪音。檢查風機皮帶松緊程度是否適宜,確保風機與電機的連接皮帶運轉時不打滑,無異常噪音。
10、檢查設備運轉是否正常,確認各處的水閥、風閥均已全部打開。 末端設備開啟自如,無異常的噪音,送風范圍和風速符合設計要求。
11、檢查PLC程序及電器元件工作是否正常,螺桿式冷水機組正常通電工作時,電控柜中控制元件的指示燈為綠燈顯示。

螺桿冷水機

了解了上面3點檢查事項之后,大家對螺桿式冷水機運行前需要做的事項應該有了一個大致的了解,我們需要按照步驟來進行使用,這樣才可以使機器安全良好的運行。


你覺得這篇文章怎么樣?

0 0
18944066211
乌拉特中旗| 清丰县| 集贤县| 泗水县| 沈丘县| 峨山| 二连浩特市| 台中市| 临桂县| 津市市| 毕节市| 平罗县| 布尔津县| 永年县| 友谊县| 平阴县| 齐河县| 临武县| 沙坪坝区| 元朗区| 板桥市| 青龙| 永寿县| 刚察县| 舞钢市| 汾阳市| 互助| 察隅县| 黑河市| 龙江县| 伽师县| 长垣县| 密山市| 鹤岗市| 溆浦县| 维西| 托克逊县| 东台市| 盘山县| 青河县| 巧家县|