冷水機的四大部件我們都知道有壓縮機,蒸發器,冷凝器,膨脹閥。對于中大型冷水機膨脹閥作為制冷系統的四大部件節流裝置應用的一種,膨脹閥合適的選擇和正常的安裝直接影響螺桿式冷水機的制冷量和整個制冷系統的穩定運行等特點。

一、選配:
根據R、Q0、t0、tk、液體管路及閥件的阻力損失來進行,步驟:
1確定膨脹閥兩端的壓力差;確定閥的形式;選擇閥的型號與規格;
1.1確定閥兩端的壓力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa)
式中:PK――冷凝壓力,KPa,ΣΔPi――為ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1為液體管路阻力損失;ΔP2為彎頭、閥件等得阻力損失;ΔP3為液體管升高得壓力損失,ΔP3=ρɡh;ΔP4為分液頭及分液毛細管得阻力損失,通常各為0.5bar);Po—蒸發壓力,KPa。
1.2確定閥的形式:選擇內平衡還是外平衡,由蒸發器中的壓力降而定。對R22系統,當壓力降超過相應蒸發溫度1℃,均宜采用外平衡式熱力膨脹閥。
1.3選擇閥的型號和規格:根據Q0和計算的膨脹閥前后的ΔP與蒸發溫度t0由有關表中查得閥的型號和閥的容量。為了簡化選配的手續,也可以按設計技術措施進行,現配熱力膨脹閥的型號與規格,必須根據制冷系統所采用的制冷劑的種類、蒸發溫度的范圍和蒸發器的熱負荷的大小來進行,選擇時應符合下述要求:
(1)所選擇的熱力膨脹閥的容量比蒸發器的實際熱負荷大20-30%;
(2)對不設冷卻水量調節閥或冬季冷卻水溫較低的制冷系統,選擇熱力膨脹閥時,閥的容量應比蒸發器負荷大70-80%,但蕞大不超過蒸發器熱負荷的2倍;
(3)選擇熱力膨脹閥時,應計算出供液管路的壓力降,以得出閥前后的壓差,再根據制造廠所提供的膨脹閥計算容量表確定熱力膨脹閥的規格。